Chia sẻ Đo thứ tự pha (Three Phase sequence)

#1
Trong công nghiệp, phổ biến nhất là điện xoay chiều 3 pha. 380V
Việc mắc đúng thứ tự pha là hết sức quan trọng, đảm bảo đúng chiều quay của động cơ AC 3 pha,
Nếu có đồng hồ đo thì rất thuận lợi, tuy nhiên có thể chưa có hoặc giá "hơi cao" !

Mình sưu tầm/phân tích và thiết kế mạch đo 3pha đơn giản sau (nên lắp tất cả trong vỏ nhựa):
H1 - Nguyên lý
Thu tu pha-nguyen ly.JPG


Qua phân tích mạch logic, có thể thấy giản đồ thời gian khi mắc đúng như sau:
Thu tu pha-TG-dung pha.JPG

Khi mắc đúng - LED 1 sáng, LED 2 tắt

Và giản đồ thời gian khi mắc sai pha:
Thu tu pha-TG-sai pha.JPG

Khi mắc sai - LED 1 và LED 2 cùng sáng !

Hoặc nếu cần, Bạn có thể tìm mua đồng hồ thương mại như VD dưới đây:
phase sequence 2.jpg
 

Đính kèm

sgesvn

Moderator
Thành viên BQT
#2
Mạch này rất hữu ích anh ạ, tuy nhiên có nguy hiểm không khi lắp mạch với nguyên lý như thế này, em nghĩ cần thêm các phương pháp bảo vệ. Hoặc đơn giản hơn theo cách em đề xuất đó là các đầu vào chúng ta nên lấy giá trị qua các biến áp để hạ áp đầu vào đã còn giá trị pha vẫn không đổi, lúc đó sẽ chỉ làm việc với các điện áp thấp hơn.
 
#3
Mạch này rất hữu ích anh ạ, tuy nhiên có hiểm không khi lắp mạch với nguyên lý như thế này, em nghĩ cần thêm các phương pháp bảo vệ. Hoặc đơn giản hơn theo cách em đề xuất đó là các đầu vào chúng ta nên lấy giá trị qua các biến áp để hạ áp đầu vào đã còn giá trị pha vẫn không đổi, lúc đó sẽ chỉ làm việc với các điện áp thấp hơn.
Đúng đấy, chỉ là mức logic thôi, có thể cải tiến đầu vào cách ly dùng photocoupler (pc817), nguồn dùng pin 9v.
 

sgesvn

Moderator
Thành viên BQT
#4
cũng là một phương pháp anh ạ, điện tử của mình có cái hay là chỉ cần cái nguyên lý cơ bản, còn cách làm ra sao là tùy ở kinh nghiệm và khả năng đáp ứng thực tế của của từng người. Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất hữu ích trong công việc hàng ngày.
Ngoài việc phát hiện pha em đang có một đề xuất về việc đo tần số, trước kia em toàn phải dùng IC LM2907, không biết hiện nay có IC nào khác không anh, vì con 2907 mua mà khó quá.
 
#5
e nghĩ nếu muốn an toàn tuyệt đối thì nên dùng bộ cách ly quang là hợp lý nhất. điện áp hoạt động của mạch đo cũng chỉ tầm 6V là hoạt động bình thường, có thể cho cục pin 9V là ổn
 

huytrung

Học sinh phổ thông
#6
hj,mình cũng vẽ 1 mạch đang xài tuy hơi thô sơ:
- đúng thứ tự phase đóng role
-nhả role khi sai thứ tự phase hay mất phase
untitled.JPG
 