Cần giúp LiOA 10KVA chưa cắm tải vẫn nhảy attomat . help me.

Dũng TS

Học sinh trung cấp
#1
em có con liOA 10k hễ cứ cắm điện vào là nhảy attomat mặc dù chưa có mắc tải ... b nào sữa bệnh này rồi chỉ em kiểm tra được không. em mới vào nghề , em cảm ơn ạ .
 
Sửa lần cuối:

huunho

Thạc sỹ
#2
bạn lấy tay vần trục mo tơ lên vị trí 250V của cuộn dây biến áp rồi cắm điện xem. nếu vẫn nhảy át thì chập biến áp, ko nhảy nữa thì hỏng mạch điều khiển
 

Dũng TS

Học sinh trung cấp
#3
bạn lấy tay vần trục mo tơ lên vị trí 250V của cuộn dây biến áp rồi cắm điện xem. nếu vẫn nhảy át thì chập biến áp, ko nhảy nữa thì hỏng mạch điều khiển
em cảm ơn... cho e hỏi vị trí 250v của cuộn dây... là vị trí nào ạ .... e đã thử rút board ra, quay chổi than về vị trí khác và có cấp điện . attomat k nhảy nữa ... nhưng k hiểu đồng hồ báo dòng lên cao gần max mặc dù chưa có gắn tải .
 

huunho

Thạc sỹ
#4
vị trí 250V là vị trí chổi than mà tại đó, điện trở 2 đầu phích cắm điện vào có điện trở lớn nhất ( tầm vài ôm).
 

Dũng TS

Học sinh trung cấp
#5
vị trí 250V là vị trí chổi than mà tại đó, điện trở 2 đầu phích cắm điện vào có điện trở lớn nhất ( tầm vài ôm).
vâng e hiểu rồi .. để e kiểm tra lại ... e cảm ơn b nhiều ạ !
 