Thảo luận mạch khởi động sao tam giác

#13
1:dùng 2 khởi động từ: 32A (loại điều khiển không an toàn.)
2:dùng 2 khởi động từ: 32A và 1 khởi động từ 50A (loại điều khiển an toàn.)
Cho em hỏi cách tính như thế nào để được cái khởi 32A vậy.
 

giang trinh

Học sinh phổ thông
#14
em sử dụng nguồn 380v cho mạch điều khiển . mà em chỉ có reley thời gian 250v thôi . ai cho em hỏi em co thể sử dụng reley 250v cho nguồn 380v k ???
 

anh_sang0001

Học sinh phổ thông
#16
em sử dụng nguồn 380v cho mạch điều khiển . mà em chỉ có reley thời gian 250v thôi . ai cho em hỏi em co thể sử dụng reley 250v cho nguồn 380v k ???
bạn yên tâm là mạch điều khiển này dùng một pha nên cái relay của bạn hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu, để lấy được điện áp một pha bạn chỉ cần lấy một trong 3 pha nóng và một dây trung tính là được điện áp 220v rồi. Up = Ud/căn 3
 

tuanvan

Học sinh phổ thông
#19
Đối với những động cơ có công suất trung bình thì khởi động sao- tam giác. Động cơ có công suất nhỏ thì có thể khởi động trực tiếp, còn động cơ công suất lớn thì có thể dùng biến tần.

Khởi động theo phương pháp chuyển từ đấu sao sang tam giác có ưu điểm là dòng điện khởi động sẽ giảm đi 3 lần so với khởi động mạch đấu tam giác , vì vậy dể khởi động những động cơ có công suất lớn . nhưng nhược điểm là ngẫu lực(mô men khởi động) không cao, giảm mất 1/3 so với khởi động trục tiếp. Nguyên tắc của phương pháp này là lúc đầu cho động cơ chạy ở chế độ đấu sao, một một khoảng thời gian chuyển mạch sang đấu tam giác
các thiết bị cơ bản cần có 2 công tắc tơ, 1 relay thời gian, 1 relay nhiệt nút nhấn on, off, cb. Còn đầy đủ hơn thì cần 1 cái atomat tổng và 1 cái contactor tổng.
- Mạch điều khiển sao-tam giác.
- Mạch lực sao tam giác.

- Nguyên lý:
Khi nhấn công tắc ON k1 có dòng điện chạy do mạch kín (k1 cuộn dây công tắc tơ chạy sao- nhìn hình động lực), nên lúc này động cơ chạy với kiểu sao, đồng thời vào thời điểm này cuộn dây T1 của rờ le thời gian củng có dòng điện chạy qua do mạch kín làm tiếp điểm thường mở của rơ le thời gian 1-3 (T14) đóng lại duy trì sự có điện của K1, và T1 khi mà ta thả nút ON. động cơ chạy sao cho đến khi tiếp điếp thời T11(8-5) mở và T12(8-6) đóng lại cuộn K2 có điện(lúc này K1 hở mạch) thì động cơ chạy theo kiểu tam giác. K10 và K20 là hai tiếp điểm thường đóng lần lượt của thằng thằng công tắc tơ 1- chạy sao, và công rắc tơ 2 chạy tam giác sở dỉ có thêm 2 tiếp điểm này dô để khóa chéo lẩn nhau để an toàn. nếu K1 đóng thì K2 nhả và ngược lại.
nếu có sự cố gì đó như mất pha, làm rờ le nhiệt nhảy thì tiếp điểm thường đóng OLR2 hở, mạch điều khiển mất điện toàn bộ , công tắc tơ nhả hết, động cơ dừng lại.

Nguồn: sưu tầm
chào anh! em đang có 1 vấn đề cần giúp đỡ, mong các anh ở đây có kinh nghiệm chỉ giúp em. vấn đề là bên em đang sử dụng bơm nước sinh hoạt của Pentax, cs 11Kw 15HP. mới tuần trước đây có bị hư 1 cái, bên em có mua lại 1 chiếc giống y chang về gắn. chạy đc khoảng 1 tuần thì nó im luôn. em có tháo dây cầu ra đo và thấy có 2 cuộn dây của động cơ bị chạm! em gọi bên bán tới BH và bắt đầu vấn đề. họ nói kỹ thuật bên em lắp đặt sai, yêu cầu phải chạy sao tam giác. trong khi đó bơm cũ tháo ra sử dụng đc 4 năm rồi, cái này chưa đc 1 tuần.họ nói không bh. em có hỏi nhiều người, cả thợ về mô tơ tất cả đều nói 11kw thì ko cần phải sao tam giác. vậy bh em cần 1 tài liệu chính thức về vấn đề này, cs bao nhiêu trở lên thì phải đấu sao tam giác, với động cơ 11kw khởi động trực tiếp & gián tiếp lợi - hại như thế nào? mong các anh giúp đỡ em. em cảm ơn nhiều! số đt của em 0913 396 069 zalo viber đc hết ạ. em cảm ơn!!
 

account19872

Học sinh trung cấp
#20
Đối với những động cơ có công suất trung bình thì khởi động sao- tam giác. Động cơ có công suất nhỏ thì có thể khởi động trực tiếp, còn động cơ công suất lớn thì có thể dùng biến tần.

Khởi động theo phương pháp chuyển từ đấu sao sang tam giác có ưu điểm là dòng điện khởi động sẽ giảm đi 3 lần so với khởi động mạch đấu tam giác , vì vậy dể khởi động những động cơ có công suất lớn . nhưng nhược điểm là ngẫu lực(mô men khởi động) không cao, giảm mất 1/3 so với khởi động trục tiếp. Nguyên tắc của phương pháp này là lúc đầu cho động cơ chạy ở chế độ đấu sao, một một khoảng thời gian chuyển mạch sang đấu tam giác
các thiết bị cơ bản cần có 2 công tắc tơ, 1 relay thời gian, 1 relay nhiệt nút nhấn on, off, cb. Còn đầy đủ hơn thì cần 1 cái atomat tổng và 1 cái contactor tổng.
- Mạch điều khiển sao-tam giác.
- Mạch lực sao tam giác.

- Nguyên lý:
Khi nhấn công tắc ON k1 có dòng điện chạy do mạch kín (k1 cuộn dây công tắc tơ chạy sao- nhìn hình động lực), nên lúc này động cơ chạy với kiểu sao, đồng thời vào thời điểm này cuộn dây T1 của rờ le thời gian củng có dòng điện chạy qua do mạch kín làm tiếp điểm thường mở của rơ le thời gian 1-3 (T14) đóng lại duy trì sự có điện của K1, và T1 khi mà ta thả nút ON. động cơ chạy sao cho đến khi tiếp điếp thời T11(8-5) mở và T12(8-6) đóng lại cuộn K2 có điện(lúc này K1 hở mạch) thì động cơ chạy theo kiểu tam giác. K10 và K20 là hai tiếp điểm thường đóng lần lượt của thằng thằng công tắc tơ 1- chạy sao, và công rắc tơ 2 chạy tam giác sở dỉ có thêm 2 tiếp điểm này dô để khóa chéo lẩn nhau để an toàn. nếu K1 đóng thì K2 nhả và ngược lại.
nếu có sự cố gì đó như mất pha, làm rờ le nhiệt nhảy thì tiếp điểm thường đóng OLR2 hở, mạch điều khiển mất điện toàn bộ , công tắc tơ nhả hết, động cơ dừng lại.

Nguồn: sưu tầm
mạch của bạn chưa hoàn hảo và chưa đúng với thực tế với nhiều lý do:
1.trong thực tế người ta dùng 3 công tắc tơ K Y A (K: nguồn, Y: sao, A: tam giác)
2.tiếp điểm duy trì là K (không ai lấy tiếp điểm thời gian làm duy trì)
3. thực tế có thêm khóa chéo cho Y và A ( nó là công tắc tơ đôi có cây cần ở giữa giống như bập bênh) cho an toàn.
4.rơle nhiệt (đuôi nhiệt) ngay bên dưới K (không ai cho nằm ở A)
5.vì lý do an toàn lao động nên có thêm công tắc tơ hãm H
a. khi tắt máy bình thường nhấn off
b. khi sự cố xảy ra nhấn nút khẩn cấp, lúc này áp 1 chiều cấp cho 1 trong 3 pha động cơ, vì áp 1 chiều không đổi theo quy tắc bàn tay trái động cơ dừng tức khắc.sau 1s công tắc tơ H tự mở để động cơ không bị cháy.
 